發表人:變頻 發表時間:2013-4-5 16:57:00  

 

 本欄論題: MM430變頻器如何實現旁路切換控制?  [3749]

    MM430風機水泵專用變頻器己內置旁路切換軟件,用戶只須簡單設置幾個參數,外連一些硬件電路即可實現此功能。
    通過繼電器輸出接點控制兩個機械上互相鎖定的接觸器。旁路電路可以通過變頻器控制電機, 或不通過變頻器而直接由電源向電機供電, 變頻器負責接觸器間的切換.
   

MM430變頻器如何實現旁路切換控制?


    1、切換條件有三種,可單獨使用,也可組合使用,用P1260選擇。
    (1)某頻率到達信號
    (2)變頻器故障信號
    (3)外接旁路命令
   
    2、設置2個繼電器輸出功能:P731=1261.0,P732=1261.1
    3、必須使用捕捉再起動
    4、使用旁路功能幾點說明(目前的問題):
    (1)用變頻器故障或頻率到達的條件來旁路到工頻后不能再切回到變頻
    (2)用外接旁路命令,可從工頻再切回到變頻,但運行頻率不能改變
   
    下圖為使用外接旁路命令的切換順序圖:
   

MM430變頻器如何實現旁路切換控制?


   
    MM430旁路功能的關鍵參數
   

MM430變頻器如何實現旁路切換控制?

以下是關于《MM430變頻器如何實現旁路切換控制?》論題的回復(共5篇)

回復人:lq20057810 

 回復時間:2013-11-14 10:47:00

支持(445) | 反對(429)

 

    MM430變頻器加裝旁路控制,查閱網上資料后,發現有幾個問題:
    1.按照西門子說明書上說的,主回路接觸器應該接在變頻器的下端,那么這樣應該存在一個先后問題,該如何解決?
    2.旁路接觸器受變頻器輸出繼電器“21、22”控制,那么當發生短路等不可復位故障時,輸出繼電器是否還繼續輸出?
    3.自己設計了一個接線圖,怎么都感覺不對,希望各位師傅們幫忙指導。
   

回復人:liaoxibei 

 回復時間:2014-1-20 8:44:00

支持(410) | 反對(431)

 

    謝謝 啊

回復人:liaoxibei 

 回復時間:2014-1-20 8:44:00

支持(422) | 反對(373)

 

    學習一休息啊

回復人:liaoxibei 

 回復時間:2014-1-20 8:44:00

支持(389) | 反對(412)

 

    不錯 啊

回復人:dcmax 

 回復時間:2020-4-21 21:34:00

支持(35) | 反對(39)

 

    學習了,謝謝

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.515128.tw

·如果你已經是中國工控網www.515128.tw成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.515128.tw成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.515128.tw
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.515128.tw) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

秒速赛车看号技巧