發表人:dykmc1983 發表時間:2007-5-6 16:39:00  

 

 本欄論題: 一臺機器用了多個CPU中遇到的問題  [4067]

    我們公司用了一臺德國的機器,用的是西門子.但是除了用了一個主CPU外.在PROFIBUS上還掛了幾個小CPU.我在UPDATE 上載程序到我的PC時,發現程序上載不下來.
    請問是什么原因.還用用多CPU有什么好處
    及PROFIBUS ON-OFF是兩頭ON 中間全是OFF嘛

以下是關于《一臺機器用了多個CPU中遇到的問題》論題的回復(共10篇)

回復人:wanghuozhi 

 回復時間:2008-6-27 10:21:00

支持(465) | 反對(547)

 

    可以參考PROFIBUS通訊

回復人:LIUAI2008 

 回復時間:2009-6-11 19:40:00

支持(442) | 反對(455)

 

    錯,正好相反,兩頭是off
   

回復人:liudahui19 

 回復時間:2009-6-14 20:57:00

支持(440) | 反對(472)

 

    別忘了每個cpu都有自己獨立地址呀

回復人:xps407 

 回復時間:2009-7-27 15:53:00

支持(487) | 反對(446)

 

    就是~
   

回復人:qdomi 

 回復時間:2010-9-24 9:51:00

支持(378) | 反對(422)

 

    當然在不上來,小的CPU多走DP口,一般上傳用MPI口,通訊速率都不一樣

回復人:xgcj 

 回復時間:2011-4-11 18:30:00

支持(410) | 反對(390)

 

    你所謂的小cpu可能不支持路由,當然沒法上載,只能單個弄了。另外二樓說的不對,終端電阻在終端當時是on才對,中間都是off

回復人:lupei 

 回復時間:2011-6-28 9:17:00

支持(433) | 反對(425)

 

    本人現有北京縱橫科技的hmibuilder組態軟件150點,中間變量不算點,現欲清倉出售,1000塊一套,正版,有軟件狗,包裝盒里有詳細的說明書和功能手冊,有興趣的qq聯系。
    qq:1455457295
   

回復人:motion 

 回復時間:2011-7-21 22:12:00

支持(378) | 反對(416)

 

    同求 謝謝

回復人:shixulin 

 回復時間:2011-9-15 14:15:00

支持(337) | 反對(379)

 

    學習下

回復人:LG5088 

 回復時間:2015-6-6 16:14:00

支持(212) | 反對(197)

 

    你所謂的小cpu可能不支持路由,當然沒法上載,只能單個弄了。另外二樓說的不對,終端電阻在終端當時是on才對,中間都是off。
    用多個cpu可以有效減少主cpu的運算負荷,小cpu可以完成單個工藝的運行,并向主cpu發送運行狀態。這樣可以減少投資

如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.515128.tw

·如果你已經是中國工控網www.515128.tw成員,請直接登錄。

·如果你還不是中國工控網www.515128.tw成員,請首先注冊,注冊為免費!

注冊名:

密  碼:

           注冊中國工控網www.515128.tw
           忘記密碼

關閉該窗口

關于我們     免責聲明     服務項目     廣告聯系     友情鏈接     聯系方式     意見反饋     設為首頁     加入收藏

 ©2019-2020 中國工控網(www.515128.tw) 版權所有 豫ICP備17046657號

管理員信箱:[email protected]  服務熱線:13525974529

洛陽博德工控自動化技術有限公司

中國    洛陽

秒速赛车看号技巧